...

Presentazione di PowerPoint - Forum di Prevenzione Incendi

by user

on
Category: Documents
20

views

Report

Comments

Transcript

Presentazione di PowerPoint - Forum di Prevenzione Incendi
Giugno 2007
Forum Prevenzione Incendi
L’incendio nei beni culturali:
compatibilità con le sostanze estinguenti e sostituzione degli HCFC
SISTEMI A GAS INERTI
Relatore:
Massimo Bettati
Referenze:
- AMBITO EUROPEO:
Delegato Italiano del UNI al CEN/TC 191 WG 6 ( sistemi di estinzione a gas e componenti)
- AMBITO INTERNAZIONALE:
Delegato Italiano del UNI al ISO/TC21/SC8 ( sistemi di estinzione a gas e componenti)
Agenda
• Classificazione
• Impatto ambientale
• Spegnimento
• Sicurezza per le persone
• Tipologia dei sistemi
• Progettazione
• Vantaggi e svantaggi
Giugno 2007
Classificazione e proprietà
Giugno 2007
Normativa di riferimento: UNI ISO 14520 (Ottobre 2006)
Nome Generico
Nome Commerciale Composizione
O.E.M. Systems
Produttore
Distributore del gas
IG 01
Argonfire
Argosystem
Argotech
Argon B.IG 01
Argon 100%
Disponibile presso I
produttori o distributori
di gas tecnici
IG 100
Azofire
Cerbex
NN100
Azoto B.IG 100
Azoto 100%
Disponibile presso I
produttori o distributori
di gas tecnici
IG 55
Argonite
Inert 55
Azotargon
Azoto+Argon B.IG 55
Argon 50%
Azoto 50%
Disponibile presso I
produttori o distributori
di gas tecnici
IG 541
Inergen®
Azoto 52%
Argon 40%
CO2 8%
Tyco - Wormald
Giugno 2007
Impatto ambientale
Agente estinguente
Halon 1301
HCFC BlendA
HFC 23
HFC 125
HFC 227ea
HFC 236fa
Novec 1230
Agente estinguente
IG 01
IG 55
IG 100
IG 541
O.D.P.
G.W.P.
A.L.T.
12
0.03
0
0
0
0
0
6900
1686
14800
3800
3800
9400
1
65
10.7
243
32.6
36.5
226
0.014
O.D.P.
G.W.P.
A.L.T.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Giugno 2007
Impatto ambientale
O.D.P.
“Ozone Depletion Potential”
Agente estinguente
Halon 1301
HCFC BlendA
HFC 23
HFC 125
HFC 227ea
HFC 236fa
Novec 1230
Agente estinguente
IG 01
IG 55
IG 100
IG 541
O.D.P.
G.W.P.
A.L.T.
12
0.03
0
0
0
0
0
6900
1686
14800
3800
3800
9400
1
65
10.7
243
32.6
36.5
226
0.014
O.D.P.
G.W.P.
A.L.T.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Giugno 2007
Impatto ambientale
O.D.P.
“Ozone Depletion Potential”
G.W.P.
“Global Warming Potential”
Agente estinguente
Halon 1301
HCFC BlendA
HFC 23
HFC 125
HFC 227ea
HFC 236fa
Novec 1230
Agente estinguente
IG 01
IG 55
IG 100
IG 541
O.D.P.
G.W.P.
A.L.T.
12
0.03
0
0
0
0
0
6900
1686
14800
3800
3800
9400
1
65
10.7
243
32.6
36.5
226
0.014
O.D.P.
G.W.P.
A.L.T.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Giugno 2007
Impatto ambientale
O.D.P.
“Ozone Depletion Potential”
G.W.P.
“Global Warming Potential”
A.L.T.
“Atmospheric Life Time”
Agente estinguente
Halon 1301
HCFC BlendA
HFC 23
HFC 125
HFC 227ea
HFC 236fa
Novec 1230
Agente estinguente
IG 01
IG 55
IG 100
IG 541
O.D.P.
G.W.P.
A.L.T.
12
0.03
0
0
0
0
0
6900
1686
14800
3800
3800
9400
1
65
10.7
243
32.6
36.5
226
0.014
O.D.P.
G.W.P.
A.L.T.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Giugno 2007
Spegnimento
Ossigeno
Combustibile
• Riduzione della % di Ossigeno
• Riduzione del calore
Calore
CEA – R&D – Project
(1999):
“Estinguishing Behaviour of Inert Gas”
Spegnimento
Riferimenti UNI ISO 14520:2006
Giugno 2007
Sicurezza per le persone
Giugno 2007
ANNEX G (informative) norma UNI ISO 14520:
Safe personnel exposure guidelines
LOCALE
Concentrazione
INERTE
X < 43%
43% < X < 52%
Concentrazione
OSSIGENO
X > 12 %
12% > X > 10%
10% > X > 8%
Normalmente
OCCUPATO
SI
SI
NO
Tempo
ESPOSIZIONE
< 5 min
< 3 min
< 30 s
52% < X < 62%
Sicurezza per le persone
Giugno 2007
ANNEX G (informative) norma UNI ISO 14520:
Safe personnel exposure guidelines
LOCALE
Concentrazione
INERTE
X < 43%
43% < X < 52%
Concentrazione
OSSIGENO
X > 12 %
12% > X > 10%
10% > X > 8%
Normalmente
OCCUPATO
SI
SI
NO
Tempo
ESPOSIZIONE
< 5 min
< 3 min
< 30 s
52% < X < 62%
Sicurezza per le persone
Giugno 2007
ANNEX G (informative) norma UNI ISO 14520:
Safe personnel exposure guidelines
LOCALE
Concentrazione
INERTE
X < 43%
43% < X < 52%
Concentrazione
OSSIGENO
X > 12 %
12% > X > 10%
10% > X > 8%
Normalmente
OCCUPATO
SI
SI
NO
Tempo
ESPOSIZIONE
< 5 min
< 3 min
< 30 s
52% < X < 62%
Sicurezza per le persone
Giugno 2007
ANNEX G (informative) norma UNI ISO 14520:
Safe personnel exposure guidelines
LOCALE
Concentrazione
INERTE
X < 43%
43% < X < 52%
Concentrazione
OSSIGENO
X > 12 %
12% > X > 10%
10% > X > 8%
Normalmente
OCCUPATO
SI
SI
NO
Tempo
ESPOSIZIONE
< 5 min
< 3 min
< 30 s
52% < X < 62%
Tipologia dei sistemi
Layout di sistema:
Bombola
e
valvola
Giugno 2007
Tipologia dei sistemi
Layout di sistema:
Restrictor
Giugno 2007
Tipologia dei sistemi
Layout di sistema:
Tubazione
Giugno 2007
Tipologia dei sistemi
Layout di sistema:
Ugello
Giugno 2007
Tipologia dei sistemi
Storia della tecnologia:
150 bar – 80 litri
200 bar – 80 /140 litri
300 bar – 80 /140 litri
Sistemi di prevenzione a
riduzione permanente di
Ossigeno
Giugno 2007
PROGETTAZIONE
Giugno 2007
1. UNI – ISO 14520 (1-15) pubblicata Ottobre 2006.
“Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosiProprietà fisiche e progettazione dei sistemi”
2. Devono essere installati componenti Marcati CE secondo
norma EN 12094 (1-20) come definito dal decreto
interministeriale del 5-3-2007 (G.U. 21-3-2007) che
applica la direttiva 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione.
3. Manutenzione Progetto di norma U7000660
“Manutenzione sistemi di estinzione incendi ad
estinguenti gassosi”
Vantaggi e svantaggi
VANTAGGI
- No impatto ambientale
- No azione corrosiva sul materiale protetto
- Ottima visibilità durante la scarica
- Basso costo agente estinguente
SVANTAGGI
- Elevati tempi di scarica (60s)
- Elevati ingombri di stoccaggio bombole
- Maggiori costi di installazione
- Necessità di installare serrande di sovrapressione
Giugno 2007
Conclusioni
Giugno 2007
La scelta del più appropriato sistema di prevenzione
incendio per un determinato rischio, dovrebbe continuare
ad essere di competenza degli ingegneri e degli enti del
settore; questi sono i soli in grado di giudicare
tecnicamente quale sistema è necessario per la
salvaguardia delle persone, dei beni e dell’ambiente.
Giugno 2007
Grazie a tutti per la cortese attenzione
Massimo Bettati
Fly UP